    [P형] 복합식 수신기 (수18-33)

    2025년 설치하였습니다..

    한개 회로가 단선이 나왔는데..

    lcd 창에서는 단선이 표시가 되는데.. 전면 판넬에서는 단선이 표시가 되지 않습니다.. 어느 부분에서 이상이 생긴 것 일까요

    댓글목록

    profile_image

    리더썬FS님의 댓글

    리더썬FS 아이피 (61.♡.153.250) 작성일

    안녕하십니까? 리더썬FS입니다. 문의하신 수신기는 수25-4 제품으로 확인되며, 초기화면에서 [단선] 부분을 눌러서 들어간 것으로 예상됩니다. 다시 초기화면으로 들어갔다가 [단선]을 누르시면 창구에 표시됩니다.
    항상 표시되는게 아닌 확인차 들어가면 점멸이 꺼지게 세팅되어있으며, 초기화면으로 돌아가서 재차 들어가면 다시 켜지게 세팅되어 있습니다.
    위와 같은 조치를 취하였으나 창구에 점멸이 들어오지 않는 경우에는 LED부분 고장으로 의심됩니다.
    현재 화면에서 우측 상단 HOME 버튼 누르신 후, 초기화면에 [단선]으로 다시 클릭하시어 확인해주시기 바랍니다.