로고

(유) 리더썬FS
로그인 회원가입
  • 고객센터
  • 질문답변
  • 고객센터

    궁금하신 점은 언제든지 문의주세요.

    질문답변

    궁금하신 점은 언제든지 문의주세요.

    축적기능 문의

    페이지 정보

    profile_image
    작성자 552a (106.♡.207.181)
    댓글 1건 조회 1,469회 작성일 26-02-12 15:07

    본문

    오피스텔에서 쓰고있는 수신기 LDS-R-LR 수 19-51인 모델인데 축적기능이 켜져있는거 같은데 화재 오작동시 바로 지구경종 비상방송 시이렌으로 넘어가는데 축적 기능을 고치거나 점검할 수 있는 방법을 알고싶습니다 그리고 축적기능이 가능하다면  축적시간을 어디서 조정하는지도 알고 싶습니다.

    댓글목록

    profile_image

    리더썬FS님의 댓글

    리더썬FS 아이피 (61.♡.153.250) 작성일

    축적(LED 소등)중이더라도 일반 자탐화재신호를 제외 한 PV감지기, AV밸브개방, 댐퍼수동확인등은 축적기능을 무시하고 바로 화재신호로 표시됩니다.
    정확히 어떤 감지기가 화재 신호로 들어왔는지 확인 부탁 드립니다.
    축적점검은 실제로 축적기능중에 감지기 화재를 발생시켜 보셔야 합니다.
    축적시간은 30초로 따로 수정하실 수는 없습니다.